Сообщений: 1,471
как я и говорил, надо схему подводки, будет грамотный ответ

боюсь, что окончательно вы проблему не решили.
__________________
admin = arhont = Петр уч.66
admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 12:59   #2
Светлана_nn
не ТСН
 
Аватар для Светлана_nn
 
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 186
Цитата:
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
как я и говорил, надо схему подводки, будет грамотный ответ

боюсь, что окончательно вы проблему не решили.
Наверное, нет. Я незнаю как схему подводки нарисовать? Я на том форуме выложила фото разводки. На эту всю байду смотреть надо приходить.
Но после того, как добрый сосед(наверное он сантехник(как раз из 146 дома)) все проверил,все подкрутил,правильно выставил давление, пока проблем нет. Слава Богу!
Светлана_nn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 14:19   #3
admin
Администратор
 
Аватар для admin
 
Регистрация: 03.08.2009
Адрес: Васильковая дом 66
Сообщений: 1,471
схему нарисовать просто, только нужно знать что за что отвечает и как называется
например как у меня:

скваженный насос - обратный клапан - реле давления - тройник - гидраакумулятор
от тройника - фильтр на 100микрон - далее потребители

рисуете на бумаге или в Word-е значками, пока рисуете сами все поймете
__________________
admin = arhont = Петр уч.66
admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 14:53   #4
Светлана_nn
не ТСН
 
Аватар для Светлана_nn
 
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 186
И унас почти так же:скваженный насос - обратный клапан - реле давления(с датчиком) - гидроаккумулятор
- фильтр- вода в краны.(так что ль?) и у соседки как в зеркальном отображении(от насоса).
Вот все таки реле,наверное одно должно быть у кого то
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0315.jpg
Просмотров: 2864
Размер:	264.3 Кб
ID:	1941  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20140612_233744 - копия.jpg
Просмотров: 2876
Размер:	690.0 Кб
ID:	1942  
Светлана_nn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 13:21   #5
Трубины
ТСН
 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 828
не он не сантехник, просто сам с соседом намучился (узнал на своей шкуре)
__________________
Василий&Кристина,-Ванька, Василиска, Лизка
участок 134
Трубины вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 14:58   #6
admin
Администратор
 
Аватар для admin
 
Регистрация: 03.08.2009
Адрес: Васильковая дом 66
Сообщений: 1,471
я тоже не сантехник, но физику процессов представить не сложно.

итак, фото 1, снизу нарисовал схему, как я ее понял.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.jpg
Просмотров: 2281
Размер:	1.39 Мб
ID:	1947

РД- реле давления
М - манометр для настройки

тут все классически без излишеств, предполагается, что есть обратный клапан на насосе или выше, но до ввода в дом
кстати, кран, перекрывающий подачу со скважины, весьма опасен, перекрывать только при отключенном от сети насосе!

далее фото приямка скважины:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-2.jpg
Просмотров: 2452
Размер:	777.7 Кб
ID:	1944
тут менее понятно
предположу, что ваша ветка верхняя
зачем-то еще 1 кран (Желтый круг)
что там внизу за элемент блестит (зеленый круг)?
в красном круге реле давления к соседям

у соседей тогда остается только ГидроАккум в доме


теперь все схематично:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-1.jpg
Просмотров: 2376
Размер:	139.3 Кб
ID:	1948

правая часть ваша, левая соседей
черным, провода питания насоса. черный блок - соединение проводов.
если все так, то:
1. ГидроАкум. оба работают как один и будет перетекание воды с одной системы в другую, надо ставить обратные клапана
2. т.к. я не вижу обратных клапанов, то оба Реле Давления работают параллельно, т.е. щелкают оба, если падает давление с любой из сторон, соотв. срабатывают по макс и мин. величинам одного из них. например стоит у вас МАКС. отсечка 3 атм, у соседей 4 атм, ваш отключит питание, а соседский еще нет, до 4атм. соответственно и МИН. отсечка будет работать по большей.
3. если у вас 2 разных питания от разных частей дома, можно нарваться на сложение фаз, когда включены оба реле. сейчас видимо электрики нашли и повесили питание с одной фазы через разные розетки, не дай бог переключите в другую розетку и пипец всей электрике на 2х фазах которые сложаться. опасно это, так делать нельзя.

по сути, вам нужно поставить одно РД, и запитать с одной независимой розетки, затем поставить обратные клапана перед входами в дом и все:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-2.jpg
Просмотров: 2740
Размер:	119.2 Кб
ID:	1949
в этом случае у вас будет работать так:
РД включаться будет при достижении у любой из сторон минимального давления, но выключаться будет при наполнении обоих ГАкум. на выставленный максимум.
__________________
admin = arhont = Петр уч.66

Последний раз редактировалось admin, 18.06.2014 в 15:02.
admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 16:18   #7
Светлана_nn
не ТСН
 
Аватар для Светлана_nn
 
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 186
Ого!! Диссертацию накатал!!Простите.
Совершенно верно! По первому фото так оно и есть.Обратные клапана есть(где то).У соседей все один в один!
...кран, перекрывающий подачу со скважины, весьма опасен, перекрывать только при отключенном от сети насосе!
! Соседи так не думают(главное,что б у них потопа не было)
По второму фото:
в красном круге третье реле(зачем то его нам поставили ,после того как проблемы начались,а начались они ,когда соседи въехали. Месяц мучаемся.)Что он (человечек,который нам делал эту разводку)хотел этим исправить...незнаю.. Поставил,не работает и говорит надо еще один ГА(маленький) поставить перед этим реле...? Крупный "специалист" чувствую.
По первой схеме не много не так.У нас с соседями все, как в зеркальном отображении.
по 1 пункту.Клапана есть.
по 2 му . У нас макс. отсечка 2.7/2.8, а поднимается почему-то до 3.1.(иногда и выше, и поэтому бак сбрасывает воду фонтаном изо всех щелей)
Но после того, как сосед(146дома) проверил всю эту байду,пока все нормализовалось.
по 3 му. Да нас предупредили.
...вам нужно поставить одно РД, и запитать с одной независимой розетки, затем поставить обратные клапана перед входами в дом и все..

Да надо переделывать.Но соседка не хочет высчитывать электроэнергию.
Спасибо огромное!!!
Светлана_nn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 16:42   #8
admin
Администратор
 
Аватар для admin
 
Регистрация: 03.08.2009
Адрес: Васильковая дом 66
Сообщений: 1,471
Цитата:
Сообщение от Светлана_nn Посмотреть сообщение
по 1 пункту.Клапана есть.
по 2 му . У нас макс. отсечка 2.7/2.8, а поднимается почему-то до 3.1.(иногда и выше, и поэтому бак сбрасывает воду фонтаном изо всех щелей)
Но после того, как сосед(146дома) проверил всю эту байду,пока все нормализовалось.
Да надо переделывать.Но соседка не хочет высчитывать электроэнергию.
Спасибо огромное!!!
клапана это хорошо

из-за того, что у вас оба реле фактически запаралелены и было срабатывание отсечки по максимально выставленному значению, видимо соседскому.

насчет высчитывания эл-ва, тут дело ваше, но в данной схеме вы платите за работу насоса не каждый за свое, есть нестыковка:

например, 2 ГА на 100л (допустим при верхней отсечке в них по 80л, в нижней по 20л). реле настроены одинаково (ну почти, всерано невозможно настроить идеальное совпадение)
они наполнены оба, вы начинаете тратить воду, не быстро но с разной скоростью
и например ГА2 опустел быстрее, а в ГА1 допустим половина или меньше.
насос запускается через розетку 2, но при этом наполнять он будет ОБА! ГА, и свой ГА2 с 20 до 80л и соседский ГА1. таким образом, кто тратит воду больше будет еще "дарить" ее соседям.
__________________
admin = arhont = Петр уч.66
admin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.


Design by Vjacheslav Trushkin for phpBBStyles.com.
vBulletin® Version 3.6.8.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot