где меряете напряжение?

по ощущениям сложены фазы, но через какоето оборудование, иначе вылетело-бы все нахрен.

отключайте ввод в дом, меряйте напряжение на вводе на столбе. если все ок, отключаете все дома вводными автоматами, включаете ввод на столбе, меряете на автоматах.
если опять все ок, включаете по 1 фазе, меряете когда подскочит, т.о. выясняете перемкнутые фазы. далее разбираться

скорее всего в розетке какойто вместо Ф и 0 прикручено Ф1 и Ф2, когда в ней пусто, то все ок, когда включаете туда чтото, получается перемыкание фаз и растет напряжение.
хотя должны стоять УЗО, для защиты от таких вещей.

в общем поподробнее плиз, и самое первое, отключите все и померяйте напругу на вводе на столбе
__________________